Цитата(ORGANIZM® @ 31.5.2013, 14:55)

Дык а меры безопасности, типа заземление? Там же изолированная нейтраль на трансе...
В этом случае заземлять не надо, а то получится один одну фазу заземлил, а другой другую... Заземление нужно для работы приборов безопасности. В вашем варианте необходим контроль утечки на землю всех фаз. Пока нет утечки, в случае касания за голый (любой) фазный провод , поражения не произойдет. Будет утечка, получите удар током... В передвижных электростанциях приходилось встречать как раз такой метод. Для контроля используется прибор ПКИ - прибор контроля изоляции, который измеряет изоляцию нейтрали относительно земли. Есть звуковая сигнализация ,которая оповещает в случае опасности поражения током из-за утечки на землю. зАЗВЕНЕЛ ЗВОНОК, ЗНАЧИТ НАДО ИСКАТЬ ОПАСНЫЙ КОНТАКТ ФАЗЫ С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЧАСТЯМИ. Где-то в локальном доступе это оправдано, но в дачном кооперативе надо постоянно контролировать R изоляции. Счетчик будет работать , главное для него два провода на вход и два на выход . Иногда прибегают к такой схеме потому, что имеется как раз дизельэлектростанция , выдающая фазное 127 вольт и когда свет отключают из-за неисправности эл. сети, то переключают на дизель .